Суть сообщения,донести информацию.
Речь пойдет о сигнальном устройстве: Аппаратами АП"Омега" пользуемся четвертый год. За это время было два случая,не верной работы сигнального устройства. Суть заключалась в том,что по срабатыванию сигнального устройства,пользовател аппарата делал два,три вдоха,и воздух в баллоне заканчивался. Хорошо,что всё обошлось без последствий,успевали вытащить. Но глаза у ребят были как два яйца... Сразу же после происшедшего,аппарат проверялься. Проверка показывала,сигнальное устройство исправно. Моё предположение происходящего,заключается в том,что эти аппараты не снабженны капеляром высокого давления. Суть которого: обеспечить подачу высокого давления,из баллона к манометру (на прямую). А на сигнальное устройство поступает пониженное давление,и всё это в одном шланге. В аппарате же Омега присутствует шланг высоког давления,по которому идет высокое давление на манометр и сигнальное устройство одновременно. В следствий чего и в совокупности действий... А именно,интенсивная работа,расход воздуха пользователям в большей мере чем предписанно Т.Х., и как ких то третьих сил... Происходит следующее: так как манометр и сигнальное устройство связано одной "нитью",то при срабатывание,и как я говорил выше, третьих сил,через отверстие сигнального устройства происходит быстрый выброс воздуха в атмосферу. Если ещё к то муже пользователь аппарата дышит глубже. То и происходит два,три вдоха и баллон пуст... По этому большая просьба,учитывая выше сказаное. Покидайте место работы при 100ат. Если только нет прямой необходимости до работать до сигнального срабатывания... Которое дает нам 10-12м. на то,что бы вернуться обратно. С уважением Геннадий!
|